Полная версия этой страницы: 
Автоматизация вентиляци.
  
 
 
  Уважеемые специалисты, подскажите как разобраться в токой ситуации.
Система приточной вентиляции с 2 электродвигателями, щит автоматики с частотными преобразователями, схему прилагается. 
В щите используются термоконтакты электр.двигателя,щит от мащины расположен очень далеко и не проложили кабеля на т.к.
Подскажите как убрать аварию с контроллера по т.к и запустить систему.
Машины компании Ned автоматика тоже их.
 
 
 
  Makson82
  26.1.2015, 13:20
  
 
  1) проложить кабель - делать это всё равно придётся;
2) поставить временно!!! перемычки на т.к.; при замыкании т.к. контроллер сам должен снять ошибку, если этого не произойдёт, то можно вручную в меню "Alarm" (там где колокольчик нарисован).
 
 
 
 
  Кабеля.  проложат позже, нам нужно запустить систему хотя бы для видимости.
Перемычку в щите автоматики ставили, все равно ошибка на контроллере.
Что может быть ещн?
Может знаете какие настройки можно убрать в частотнике Danfos Micro Drive?
 
 
 
  Makson82
  26.1.2015, 14:56
  
 
  а какой код ошибки на контроллере?
 
 
 
 
  На контроллере ошибка Е 43.
 
 
 
  Makson82
  26.1.2015, 15:41
  
 
  всё правильно - это защита по ТК.
ещё раз надо проверить две перемычки, должны стоять на G0TK1 и вторая на TK2TK2.
Сброс аварии только вручную с контроллера. 
И всё должно заработать. 
 
  
 
 
  Спасибо за помощь.Завтра попробую.
Но еще один вопрос, в частотниках нужно что то менять по параметрам 1-90, и 1-93?
 
 
 
  Makson82
  27.1.2015, 14:32
  
 
  проверить в зависимости от вашего типа двигателя.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.